موضوع: سوالات مهندسین تاسیسات درباره نرم افزار Carrier

  1. #401
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedabolhasane نمایش پست ها
    برای لامپ کم مصرف ضریب بالاست رو چند بزارم
    براي لامپ كم مصرف ضريب بالاست را 1.25 در نظر بگيريد
    براي لامپ رشته اي 1
    هالوزن ها را 1.1
    لامپ فلورسنت كه زير مجوعه اين لامپ لاميپ كم مصرف هم مي باشند را 1.25لحاظ كنيد .
    زيرا كه در استانداردهاي برقي هم بگريد چيزي به عنوان لامپ كم مصرف وجود ندارد و اين واژه ايرانيزه مي باشد به مانند كولر ابي كه در هيچ استانداري از اين واژه استفاده نشده
    لامپ كم مصرف يعني لامپ فلورسنت فشرده
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  2. #402
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedabolhasane نمایش پست ها
    برای اتاقی که دروپنجره خارجی نداره میزان نفوذ هوا رو 0.5 میگیریم درسته؟ اشپزخونه من هم دروپنجره خارجی نداره و با توجه که هود داره و اشپزخونست بازهم من 0.5 بگیرم؟
    در صورتي كه در زير زمين نباشه درست مي باشد .
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  3. #403
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedabolhasane نمایش پست ها
    برای ضریب جذب سقف توی کریر برای سقف لایت داریم 0.45 اما خب ایزوگام بخاطر براق بودن و منعکس کردن نور نباید عددی کمتر از 0.45 براش بزاریم؟
    در كرير بهتره كه مديوم در نظر بگيريد .
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  4. #404
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedabolhasane نمایش پست ها
    دمای فضاهای تهویه نشده مثل پارکینگ یا حمام یا اشپزخونه هر کدوم اینها رو چجوری باید محاسبه کنیم.
    دوراه وجود داره :
    اول اينكه به هندبوك هاي تهويه مطبوع مراجعه كنيد و عدد فوق را محاسبه كنيد و وارد كنيد
    راه دوم : مادامي كه از نرم افزار كرير استفاده ميكنيد بايد از اون تبعيت كنيد - در بخش پارتيشن به هلپ نرم افزار برويد با توجه به نمودار نشان داده شده در هلپ نرم افزار مراجعه كنيد ، پاسخ خود راخواهيد يافت
    كه در بعضي هندبوك ها اشاره شده اينه كه دماي 95 فانهايت مفيد خواهد بود -
    براي راه پله ها ميگند كه چون دماي بين هواي بيرون و هواي داخل اتاق مي باشد رنج متوسط اين دما رو در نظر بگيريد ، ولي بازهم توصيه بنده به شما استفاده از هندبوك ها تاسيساتي مي باشد .
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  5. #405
    مدیر ارشد

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,043
    ميزان امتياز
    649
    rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all

    پیش فرض سوال نرم افزار trace

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedabolhasane نمایش پست ها
    یک گزینه داریم درTrace

    Percent solar load to return air
    درصد گرمای سولاری که جذب هوای برگشتی می شود. این گزینه رو باید چند درصد گذاشت ؟

    در گزینه ی "Percent solar load to return air" درصد حرارت دریافتی از نورگیرها/پنجره ها که انتظار می رود توسط جریان هوای برگشتی (مثلا، پلنوم) دریافت شود را وارد می کنیم.

    برای این منظور دو روش وجود دارد که یکی وارد کردن گزینه به صورت دستی بر حسب درصد است که پیشنیاز آن انجام محاسبات بر اساس Help نرم افزار است که بسیار زمان بر می باشد و روش دیگر گذاشتن این گزینه بر روی مقدار پیش فرض (یعنی صفر درصد) و در عوض با بررسی اینکه پلنوم با پنجره و یا در شیشه ای در ارتباط است یا با نورگیر و یا هر سه محاسبات را پیش می بریم.

    در برگه ی Roofs مسلما هوای برگشتی فقط با نورگیر (Skylight) در تماس است که برای مدلسازی چینه بندی (Stratification) با نورگیر ها: ارتفاع پلنوم را (در بخش Create Rooms - Rooms) بیشتر از صفر قرار می دهیم و درصد تخمینی بار خورشیدی (Shading Coefficient) و حرارت دریافتی هدایتی نورگیر ها (U-Value) که توسط جریان هوای برگشتی برداشته می شود را وارد می کنیم. بخش باقیمانده حرارت دریافتی در اتاق می شود.

    در برگه ی Walls که هوای برگشتی با در های شیشه ای یا پنجره ها در تماس است، برای مدلسازی پنجره های بالای سقف، درصد مساحت شیشه ی دیوار (نه مساحت ناخالص دیوار) را که در معرض پلنوم قرار دارد را وارد کنید. این باعث می شود برنامه این بخش از بار خورشیدی و حرارت دریافتی هدایتی شیشه را به پلنوم اختصاص دهد. بخش باقیمانده حرارت دریافتی در اتاق می شود.



    ضمنا برای جلوگیری از موازی کاری در پست های انجمن سوالات مربوط به نرم افزار TRACE را در بخش مربوطه مطرح کنید.

    [تنها کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]

    موفق باشید.
    ویرایش توسط rahjou : 08-13-2013 در ساعت 09:18 PM
    در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي است . و تنها يك گناه و آن جهل است
    عارف بزرگ -مولانا

  6. #406
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    نوشته ها
    8
    ميزان امتياز
    10
    nima1985 is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط fauvette نمایش پست ها
    خیلی ممنونم از اینکه منو راهنمایی می کنید. راستش تو قسمت تعریف یه سیستم جدید، هرچند خیلی ساده مثل رادیاتور، مشکل دارم با بعضی قسمتهای کریر. مثلاٌ نمی دوتن CAV یا VAV یا VVT چیه و یا اینکه تو تب های دیگه چه اطلاعاتی رو باید وارد کنم. از طرفی اینجا کلاس آموزشی واسه کریر نیست، کتابهاییم که دیدم ترجمه هلپ نرم افزارن، خیلی با شرایط عملی کاری که تو ایران انجام میدیم نا مأنوس اند. اگه کتاب خوب یا یه جزو که توضیحاتش عملی باشه بهم معرفی کنید خیلی ازتون ممنون می شم. اگر نباشه که دیگه مدام باید تو این تاپیک طوال بپرسم و یه بزرگواری بیاد جواب بیده! اگه شانس داشته باشم البته ;-)

    حال علی الحساب اگه بفرمایین سیستم شوفاژ رو چطور باید تو کریر معرفی کنم ممنون میشم. یه مشکل دیگه که هست اینه که با این روش Undefined که می رم، وقتی ریپورت می گیرم از سیستم کلی دیتا میاد که اصلاً نمی دونم کاربرداشون چیه! اگه راهنمایی کنید واقعاً ممنون میشم.
    با سلام خدمت شما دوست نازنین. من تجربه زیادی با کریر ندارم. ولی فکر کنم بهترین پیشنهاد به شما این باشه که در درجه اول تسلط کامل به انواع سیستم ها داشته باشی. به عنوان مثال VAV به سیستم حجم هوای متغیر میگن. یا سیستم cav به سیستم حجم هوای ثابت با درجه حرارت متغیر.
    فکر کنم این فایل پاورپوینت دید خوبی در مورد سیستم ها به شما بده.
    [تنها کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]

  7. #407
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    miladizadfar is on a distinguished road

    پیش فرض

    سلام من واسه پروژه پایانی دارم روی یه بیمارستان کار میکنم....واسه قسمت اداری و بخشای بستری می خوام از سیستم ترکیبی فن کویل و هواساز استفاده کنم می خوام بدونم واسه برنامه یک سیستم تعریف کنم کافیه یا یرای بخش اداری یک سیستم و بخش بستری یک سیستم جدا تعریف کنم.....لطفا جوابمو بدید ممنون.....

  8. #408
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط miladizadfar نمایش پست ها
    سلام من واسه پروژه پایانی دارم روی یه بیمارستان کار میکنم....واسه قسمت اداری و بخشای بستری می خوام از سیستم ترکیبی فن کویل و هواساز استفاده کنم می خوام بدونم واسه برنامه یک سیستم تعریف کنم کافیه یا یرای بخش اداری یک سیستم و بخش بستری یک سیستم جدا تعریف کنم.....لطفا جوابمو بدید ممنون.....
    اصولا برنامه زمان بندي زماني مفيده كه يه كاربري داشته باشيد كه حضور افراد در ان دائم نباشه مثلا دانشگاه ، امفي تئاتر و ... ، ولي باتوجه به اينكه در بخش هاي بستري بيشتر اوقات توسط بيماران اشغال هست نيازي به برنامه زمان بندي نيست - كافيه يك برنامه زمان بندي ايجاد كنيد و حضور افراد در 90 درصد اوقات ايجاد كنيد .
    دراين گونه كاربريها سخته بخواهيد بگيد كه مثلا سيستم روشنايي چه زماني روشن نيست ، چون نميتونيد با قاطعيت بگيد كه مثلا در ساعت 3 نصف شب ديگه همه اتاق ها خاموشه ، ممكنه به دلايلي چند اتاق در اون ساعت روشنايش روشنه ، پس با قاطعيت نميشه صحبت كرد .
    در اين گونه موارد بهتره وضعيت پيك در نظر بگيريد -
    ولي با بخش هاي اداري ميشه گونه ديگري برخورد كرد -چون در اين گونه بخش ها افراد در تمام 24 ساعت روز در فضا حضور ندارند
    برنامه زمان بندي منطقي طرح ريزي كنيد كه وقتي كسي ازتون سوال پرسيد دليل منطقي داشته باشيد براش -
    ویرایش توسط مجیدرحیمی : 08-25-2013 در ساعت 02:37 PM
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  9. #409
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    miladizadfar is on a distinguished road

    پیش فرض

    مهندس جان فکر کنم منظورمو متوجه نشدی.....سوالم در مورد سیستم تهویه بود...منظورم این بود برای بخش اداری یک سیستم تهویه جداو برای بخش های بستری و اورژانس یک سیستم جدا تعریف کنم ؟؟؟؟؟

  10. #410
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    miladizadfar is on a distinguished road

    پیش فرض

    با عرض شرمندگی یه سوال دیگه هم دارم واسه بیمارستان چه نوع فن رو تو کریر انتخاب کنم و بار دمنده رو چند بذارم؟؟؟؟؟

  11. #411
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    miladizadfar is on a distinguished road

    پیش فرض

    مهندس جان فکر کنم منظورمو متوجه نشدی.....سوالم در مورد سیستم تهویه بود...منظورم این بود برای بخش اداری یک سیستم تهویه جداو برای بخش های بستری و اورژانس یک سیستم جدا تعریف کنم ؟؟؟؟؟

  12. #412
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط miladizadfar نمایش پست ها
    با عرض شرمندگی یه سوال دیگه هم دارم واسه بیمارستان چه نوع فن رو تو کریر انتخاب کنم و بار دمنده رو چند بذارم؟؟؟؟؟
    اينكه چه فني رو انتخاب كنيد در بار شما تاثيري نداره ،‌
    انتخاب فن بسته به طول مسير و نوع دريچه و نوع فيلتر داره - باتوجه به اينكه شما در مرحله اول هستيد وهنوز طراحي مسير كانال رو اتجام نداديد اين گزينه بي معني خواهد بود
    ولي براي انكه بي پاسخ نمانيد فن ها به دو دسته بكوارد و فووارد تقيسم مي شوند - بايد محاسبه كنيد ببينيد افت فشار داخي و خارجي كانال و دستگاه شما چقدر مي باشد اگه از 3 اينچ بيشتر شد از فن بكوارد استفاده كنيد -در غير اينصورت فوروارد
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  13. #413
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط miladizadfar نمایش پست ها
    مهندس جان فکر کنم منظورمو متوجه نشدی.....سوالم در مورد سیستم تهویه بود...منظورم این بود برای بخش اداری یک سیستم تهویه جداو برای بخش های بستری و اورژانس یک سیستم جدا تعریف کنم ؟؟؟؟؟
    درسته ، عذر ميخوام -
    ببنيد در بيمارستان رنج دماي مهم مي باشد ، و معيار اينه در بيمارستان با توجه به دما رطوبت و يك سري شرايط ديگه از زون بندي استفاده كنيم.
    شما ميتوني براي بخش هاي بستري طبق استاندارد اشري فن كوئل وهواساز تعريف كني -لزومي نداره براي بخش هاي اداري هواساز در نظر بگيريد
    ولي در كل مي توانيد براي بخش هاي بستري و اداري يك سيستم در نظر بگيريد.چون كه شرايط دماي و رطوبتي تقريبا در يك رنج هستن .
    ملاك اينكه چه نوع سيستمي در چه فضاي طراحي كنيد فقط هندبوك ها مي باشند .
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  14. #414
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    miladizadfar is on a distinguished road

    پیش فرض

    مهندس جان ممنون اتفاقا سوال بعدیم همون بود که اشاره کردی خواستم در مورد فشار ها سوال کنم چطوری فشار مثبت و منفی ایجاد کنم؟؟؟؟؟و این افت فشاری که گفتی رو چطوری محاسبه کنم ...اگه راهنماییم کنی خیلی ممنون میشم......و سوال بعدی من می تونم تلفنی باهاتون تماس داشته باشم بعضی از سوالامو نمی تونم به صورت تکست ازتون بپرسم راستش پروژم رو با مهندس رستگاری (احتمال داره بشناسید)برداشتم که ایشون هم تو کارشون دقیقن...دوست دارم کارمو دقیق انجام بدم....

  15. #415
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط miladizadfar نمایش پست ها
    مهندس جان ممنون اتفاقا سوال بعدیم همون بود که اشاره کردی خواستم در مورد فشار ها سوال کنم چطوری فشار مثبت و منفی ایجاد کنم؟؟؟؟؟و این افت فشاری که گفتی رو چطوری محاسبه کنم ...اگه راهنماییم کنی خیلی ممنون میشم......و سوال بعدی من می تونم تلفنی باهاتون تماس داشته باشم بعضی از سوالامو نمی تونم به صورت تکست ازتون بپرسم راستش پروژم رو با مهندس رستگاری (احتمال داره بشناسید)برداشتم که ایشون هم تو کارشون دقیقن...دوست دارم کارمو دقیق انجام بدم....
    فشار مثبت و فشار منفي رو با سايزينگ كانال ايجاد مي كنند -يعني شما نميتوني بگي كه چون اتاق ايكس فشارش نسبت به اتاق بي مثبته ، پس كرير شما بيا جوري محاسباتت رو انجام بده كه فشار اتاق من مثبت بشه
    مثلا چيزي كه وجود داره ، كافيه شما 10 درصد هواي كه داخل اتاق ميديد بيشتر از هواي باشه كه اگزاست ميشه ، در اين حالت فشار مثبت ميشه
    مثال : 1000 سي اف ام وارد اتاق ميشه ، ميخواهيم فشار مثبت داشته باشيم ؟؟
    در اين صورت كافيه كه هواي اگزاست 900 سي اف بشود ، همين 100 سي اف ام باعث ميشه كه فشار مثبت بشه
    افت فشار رو فقط شما با طراحي كانال ميتونيد ببيند ، در ابتدا بايد سي اف ام هر فضا رو بدست بياري ، بعد باتوجه به هندبوك ها همچون كرير سايز بزني - در انتها كه مسير كانال مشخص كردين باتوجه به طول مسير افت فشار محاسبه كنيد
    افت فشار به دو بخش ،‌افت فشار خارجي و افت فشار داخلي تقسيم ميشود - افت داخلي براي خود دستگاه مي باشد مثل هواساز -افت خارجي براي كانال مي باشد
    مهندس رستگاري استاد خوبي هستن ،با توجه به شناختي كه از ايشون دارم اولين چيزي رو كه چك ميكنن براي بيمارستان اتاق عمل مي باشد -
    eng.esmail likes this.
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  16. #416
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    erfanika is on a distinguished road

    پیش فرض

    با سلام
    من توی نرم افزار یه سوال دارم ./
    خیلی گشتم ؛ ولی جواب مناسبی پیدا نکردم ./
    میخوتستم بدونم میزان بارهای متفرقه در zoon که آشپزخانه قرار داره چقدر هست/
    کاربری هم ؛ مسکونی هست ./

  17. #417
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    489
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط erfanika نمایش پست ها
    با سلام
    من توی نرم افزار یه سوال دارم ./
    خیلی گشتم ؛ ولی جواب مناسبی پیدا نکردم ./
    میخوتستم بدونم میزان بارهای متفرقه در zoon که آشپزخانه قرار داره چقدر هست/
    کاربری هم ؛ مسکونی هست ./
    بهتره در منازل مسكوني ميزان بارهاي متفرقه لحاظ نشود ، زيرا كه نيازي به چنين كاري نيست ، مادامي كه ساكنين در اشپزخانه براي طبخ غذا مي باشند هود روشن مي باشد و گرماي ناشي از پخت وپز غذا رو به بيرون هدايت ميكند
    ولي براي انكه پاسخي براي سوال خود پيدا كنيد به Fundamental Ashrae application -residental مراجعه كنيد .
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  18. #418
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    1
    ميزان امتياز
    10
    msm.nori is on a distinguished road

    پیش فرض

    سلام.من یه پروژه با کریر انجام دادم پیک بارم ساعت 9 شب شده!!!! به نظرتون کجا اشتباه کردم که پیک بار سرمایی ساعت 9 شب در اومده؟ اصلا پیک بار به کدوم ورودی ها بستگی داره ؟

  19. #419
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    نوشته ها
    5
    ميزان امتياز
    10
    erfanika is on a distinguished road

    پیش فرض

    احتمالا مشکل از Schedule هست
    باید درست و منطقی تنظیمشون کنید

  20. #420
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Feb 2012
    نوشته ها
    1
    ميزان امتياز
    10
    HVAC8008 is on a distinguished road

    پیش فرض

    سلام خسته نباشید
    من با با برنامه کریر4.3 یه ساختمان رو مدل کردم اما حالا میخواهم با ورژن 4.2 باز کنم نمیشه باید چیکار کنم
    لازم به ذکره ارشیو کردم ولی کنورت نمیشه به ورژن پایین تر

+ پاسخ به موضوع
صفحه 21 از 22 نخستنخست ... 11 19 20 21 22 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. carrier handbook of air conditioning system desig
    توسط exerji در انجمن کتاب‌ها و مقالات لاتين
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 10-23-2012, 07:58 PM
  2. جزوه آموزش Carrier
    توسط rahjou در انجمن CARRIER
    پاسخ ها: 17
    آخرين نوشته: 12-10-2011, 09:36 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید