    نحوه عملکرد دستگاه ایرواشر بدین صورت است که آب شهرى توسط یک پمپ به سیستم لوله کشى و توزیع آب دستگاه ایرواشر منتقل میشود و سپس توسط نازلهاى تعبیه شده در ایرواشر سیستم آب با فشار بالا و بصورت پودر بر روى تشتک انتهایى دستگاه پاشیده میشود. این عمل به افزایش انتقال حرارت بین آب و هوا کمک کرده و باعث میشود به کمک فن سانتریفوژى که در جلوى ایرواشر قرار دارد هواى خنک و مرطوب به وسیله ایرواشر ایجاد شود.


    ویژگی ها ایرواشر:

    واحد ظرفیت ایرواشر:
    1500 cfm تا 150،000 cfm ، حداکثر 50،000 cfm.

    پوشش ایرواشر:
    پوشش استاندارد ایرواشر شامل مرطوب و بخش خشک. ساخت و ساز ایرواشر در پوست دو ساختار از مشخصات آلومینیوم توخالی با گوشه های نایلونی و پانل های ساخته شده از 0.6 میلی متر ضخامت پیش ساخته شده است. ورق پوشش بیرونی و ورق دستگاه ایرواشر گوارش داخلی است. پانل ها با تزریق PUF (38 کیلوگرم / متر مکعب) پانل ها از 18g ساخته شده است. یا 16g. (ضخامت متغیر با توجه به اندازه واحد ایرواشر)

    دمنده ایرواشر:
    دمنده های مورد استفاده در ایرواشر از نوع گریز از مرکز رو به جلو بلوئری هستند.

    استخر اب کثیف ایرواشر:
    مخزن آب ایرواشر در گردش بخش 'تر' از آهن گالوانیزه است.


    لوله کشی خانه ها ایرواشر:
    لوله کشی ایرواشر شامل شیر شناور ، پمپ، لوله با توزیع.

    فیلتر ایرواشر:
    کانال های فیلتر ایرواشر برای بخش 50 میلی متر ضخامت آلومینیوم گسترده شده، فیلتر قابل شستشو متحرک در داخل ایرواشر طراحی شده است.[/SIZE]
    ویرایش توسط مجیدرحیمی : 09-23-2012 در ساعت 11:54 PM
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  2. #2
    مدیر انجمن انرژی‌های نو

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    588
    ميزان امتياز
    782
    bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold

    پیش فرض

    دوستان کسی می دونه مصرف آب روزانه یک ایرواشر رو چه جوری میشه حساب کرد؟ چون همانطوری که می دونین مثل کولر این ها یک مخزن دارن ... حالا اینکه حجم آب روزانه مورد نیازشون حدودا چقدره چه طور باید محاسبه بشه؟

  3. #3
    مدیر ارشد

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,064
    ميزان امتياز
    649
    rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all

    پیش فرض محاسبات ایر واشر air washer



    دوستان کسی می دونه مصرف آب روزانه یک ایرواشر رو چه جوری میشه حساب کرد؟ چون همانطوری که می دونین مثل کولر این ها یک مخزن دارن ... حالا اینکه حجم آب روزانه مورد نیازشون حدودا چقدره چه طور باید محاسبه بشه؟
    تخمین ظرفیت ایر واشر :

    CFM = FT3 / N

    CFM : ظرفیت هوادهی مورد نیاز
    FT3 : حجم فضای مورد نظر
    N : تعداد دفعات تعویض هوا در دقیقه( دمای خشك طراحی منهای دمای مرطوب طراحی)

    N = F0db-F0wb



    تعیین دمای خشك خروجی از هواشوی :

    T2 = T1 - ( T1-T3 ) × E


    T1 : دمای خشك هوای ورودی
    T2 : دمای خشك هوای خروجی
    T3: دمای مرطوب هوای ورودی
    E : بازده


    تعیین مصرف آب هواشوی بر حسب gpm :

    = ( CFM / 1000 ) × ( T2-T1/500 ) مقدار آب تبخیر شده از هواشوی


    T1 : دمای خشك هوای خروجی
    T2 : دمای خشك هوای ورودی
    ویرایش توسط rahjou : 03-07-2012 در ساعت 10:58 PM دلیل: تصحیح فرمول
    در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي است . و تنها يك گناه و آن جهل است
    عارف بزرگ -مولانا

  4. #4
    مدیر ارشد

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,064
    ميزان امتياز
    649
    rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all

    پیش فرض

    اصولا از ایرواشر نباید انتظار سرمایش قوی مانند کولرهای گازی را داشت.بلکه عملکرد سرمایشی آنها کمی بهتر از کولرهای آبی است.در واقع برای مناطق بسیار گرم و خشک مانند شهر قم نمی توان آنرا بعنوان گزینه اول مطرح نمود.چراکه ایرواشرها و اصولا سیستم های تبخیری دیگر مانند کولر آبی در بهترین شرایط عملکرد و راندمان خود حداکثر تا 12 درجه سانتیگراد هوا را خنک می کنند . در واقع در گرمای بالای 45 درجه سانتیگراد دستگاه ایرواشر دمای هوا را به حدود 33درجه سانتیگراد می رساند که برای آسایش انسان مناسب نیست.البته در اکثر شهرهای معتدل و خشک ایران(تهران،اراک و...) و در بسیاری از مواقع خنک روز در شهرهای خیلی گرم می توان از این سیستم استفاده نمود.اخیراً شرکت های تولید کننده برای افزایش قدرت سرمایشی ایرواشر ها به آن چیلر اضافه کرده اند تا در مواقع و روزها و ساعات خیلی گرم که قدرت سرمایش تبخیری جوابگوی ساکنین نیست ، بتوان با سیستم تبرید تراکمی و کویل آب سرد این نقطه ضعف را جبران کرد.در واقع با این آپشن اضافی ، ایرواشر به دستگاه داکت فن کویل تبدیل می شود و سرمایش مطبوعی مانند داکت اسپلیت و کولر گازی می دهد.اما مصرف برق آن هم در مواقعی که چیلر کار می کند به میزان کولرهای گازی و چیلرهاست.در واقع با این روش ترکیبی از سیستم تبرید تراکمی و تبخیری ایجاد می شود.

    · در انواعی از ایرواشرها می توان گرمایش را هم توسط افزودن مبدل حرارتی(کوره هوای گرم) به ایرواشر ایجاد کرد و در واقع ایرواشر خودکفا و بی نیاز از هر سیستم دیگر مانند موتورخانه یا پکیج جهت گرمایش شود.در این دستگاه ها امکان ایجاد حرارت توسط گاز شهری و به طور مستقیم وجود دارد.ولی تجارب نشان داده است بعلت نیاز ساکنین به آبگرم و در واقع نیاز به موتورخانه یا پکیج و همچنین قیمت بالای مبدل حرارتی ایرواشر ، به صرفه تر آن است که از ایرواشر بدون مبدل بهمراه پکیج آبگرم استفاده شود.

    · نگهداری از ایرواشرها و بطور کلی سیستم های مبتنی بر روش تبخیری (کولر آبی و زنت) بسیار مهم و اساسی می باشد.در واقع بعلت وجود آب در سیستم بویژه در مناطقی که کیفیت آب پایین باشد(مانند شهر قم) باید برنامه نگهداری مرتب کوتاه مدت برای دستگاه در نظر گرفت.پاک کردن افشانک ها و دیواره ها از املاح و شوره ها بسیار مهم می باشد.

    · تعبیه یک سختی گیر و رسوب زدای مناسب نقش محسوسی در کاهش رسوبات و افزایش عمر دستگاه دارد.

    · محاسبات دقیق و اجرای اصولی سیستم کانال ، مهم ترین مسأله سیستم های ایرواشر می باشد.

    · برای کاهش محسوس صدای دستگاه باید از انواع موتورهای بدون تسمه (کوپل مستقیم) استفاده نمود.همچنین تعبیه عایق ها در بدنه دستگاه علاوه بر افزایش راندمان باعث کاهش صدای خروجی از دستگاه می شود.

    · چنانچه در سیستم ایرواشر بجای افشانک ها از پد سلولزی یا پوشال(مانند کولر آبی ) استفاده شود ، هزینه های اولیه و هزینه نگهداری تا حدودی کاهش می یابد لکن از راندمان دستگاه هم کم می شود.به این نوع دستگاه ها "زنتzent " می گویند.در واقع زنت ها حد فاصل بین کولرهای آبی معمولی و ایرواشرها می باشند.زنت مانند ایرواشر مجهز به فیلتر هوا ، کویل (یا مبدل) آبگرم ، موتور الکتریکی بدون تسمه و محل کانال برگشت می باشد.

    · برای افزایش راندمان سرمایش دستگاه باید فن تخلیه در ساختمان تعبیه شود . تعداد و قدرت این فن متناسب با هوای تولیدی دستگاه خواهد بود.البته با برخی راهکارها نظیر بازگذاشتن پنجره(ها) در قسمته های مناسب می توان تا حد زیادی این کار را بصورت طبیعی انجام داد.

    معایب :

    1. اصولا سرمایش ایرواشر و زنت به کیفیت کولر گازی یا چیلر نیست.بویژه در ساعات خیلی گرم روز یا در روزهای خیلی گرم در شهرهای گرمسیری(مانند قم) راندمان سرمایش دستگاه بشدت کاهش می یابد.در این مواقع از سال ، استفاده از یک سیستم کمکی مانند کولر گازی ضروری است.

    2. آب باعث دردسرهای خاص خود بویژه در نگهداری دستگاه ها می باشد.

    3. برای کاربری هایی که گرمای نهان زیاد دارد(مانند محل پخت و پز،اماکنی که در آن تعداد افراد زیادی بصورت متراکم حضور بیش از نیم ساعت دارند و اصولا هر جایی که بخار آب وجود دارد) سرمایش ایرواشر(و زنت) فاقد کیفیت لازم می باشد.

    4. در مناطق مرطوب و شرجی(مانند شمال و جنوب کشور) نمی توان از این دستگاه ها انتظار سرمایش داشت.
    hajit and makhmali_hamidreza like this.
    در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي است . و تنها يك گناه و آن جهل است
    عارف بزرگ -مولانا

  5. #5
    مدیر انجمن انرژی‌های نو

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    588
    ميزان امتياز
    782
    bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold

    پیش فرض

    آقای راهجو این دستگاه ها هم می تونن مثل هواساز سیستم برگشت هوا داشته باشند؟ وآیا اصلا توصیه میشه همچین چیزی برای ایرواشر؟ چون اینها با سیستم رطوبت زنی کار می کنن... اگر چند بار برگشت هوا داشته باشیم، میزان رطوبت خیلی زیاد میشه و شرایط آسایش از بین میره درسته؟

  6. #6
    مدیر ارشد

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,064
    ميزان امتياز
    649
    rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all

    پیش فرض

    سلام، بله که امکان اضافه کردن برگشت هوا را داریم، اما ما این دستگاه را برای صرفه اقتصادی نسبت به دستگاه های مشابه استفاده می کنیم که پیشنهاد نمیشه کانال برگشت گذاشت!!!
    ما در هواساز، علاوه بر گرما و سرما بنابر سفارش مصرف‌کننده می توانیم رطوبت زن را نیز به میزان دلخواه رطوبت با نصب افشانکها به دستگاه اضافه کنیم. هدف مشترک دستگاه های Air Washer و Air Handler هردو تامین هوای مطبوع و سالم، با دما و رطوبت مناسب می باشد.هوای تمیز و پاکیزه از هردوی این دستگاهها بعنوان دستگاه تهیه هوای مطلوب و مطبوع کسب می شود ولی تفاوتی که از لحاظ فنی می توان در این دو دستگاه در نظر گرفت این است که سیستم خنک کنندگی در ایرواشر بصورت تبخیری است درصورتیکه در هواساز از پکیج خنک کن یا چیلر(جذبی – آبی) می باشد. همچنین برای گرم کردن هوا نیز از بویلر استفاده می شود که جهت استفاده از هر دو دستگاه، برای گرمایش به آن نیازمند خواهیم بود.
    میزان رطوبت را نیز می توانیم با یک دستگاه Humidistat کنترل کرد و یا از روش Bypass Air برای کانال آن استفاده کرد.
    makhmali_hamidreza likes this.
    در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي است . و تنها يك گناه و آن جهل است
    عارف بزرگ -مولانا

  7. #7
    مدیر انجمن انرژی‌های نو

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    588
    ميزان امتياز
    782
    bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold bhabdi is a splendid one to behold

    پیش فرض

    مهندس جان رفرنس اون فرمول میزان هوای تبخیر شده از هواشور رو هم می گی از کجا اومده؟ برای یک پروژه ای لازمه که بدون رفرنس نمیشه

  8. #8
    مدیر ارشد

    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,064
    ميزان امتياز
    649
    rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all rahjou is a name known to all

    پیش فرض

    مهندس من در حال حاضر یادم نیست مرجع این فرمولا چی بوده اما لینک زیر هم همین فرمولا رو گذاشته:

    [تنها کاربران عضو میتوانند لینک ها را مشاهده کنند. ]
    در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد و آن آگاهي است . و تنها يك گناه و آن جهل است
    عارف بزرگ -مولانا

  9. #9
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    دوستان در مورد محاسبات ایر واشر برای یک سولۀ صنعتی منبعی در اختیار دارید؟؟؟ لطفا به اشتراک بذاریدش. در ضمن توی کریر چه جوری میشه ظرفیت ایر واشر لازم برای این فضا رو بدست آورد؟ خیلی ممنون میشم اگه سریع جواب بدید.

  10. #10
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط bhabdi نمایش پست ها
    دوستان کسی می دونه مصرف آب روزانه یک ایرواشر رو چه جوری میشه حساب کرد؟ چون همانطوری که می دونین مثل کولر این ها یک مخزن دارن ... حالا اینکه حجم آب روزانه مورد نیازشون حدودا چقدره چه طور باید محاسبه بشه؟
    آقای مهندس عبدی برای مصرف آب ایرواشر، من این رابطه رو از کتاب کریر وکیل الرعایا پیدا کردم:
    gpm=cfm/K
    که K برای ایرواشرهای کلاس I مقدار 150، ایرواشرهای کلاس II مقدار 125، و ایرواشر های کلاس III مقدار 100 هست. هر چی اقلیم خارج مرطوبتر باشه (WB به DB نزدیک تر باشه)، باید از ایرواشر کلاس بالاتر استفاده کرد. به طور تجربی برای تهران، یزد، کرمان، اصفهان، مشهد، شیراز و اقلیم های مشابه از کلاس 125 استفاده میشه.
    با این وصف برای یک ایرواشر 20000 cfm ای، مقدار گذر اب در دقیقه برای تهران 160 گالن در دقیقه بدست میاد کع من موندم ایشون این رابطه رو از کجا آورده؟؟؟؟؟
    اما تو کتاب مراجهات سریع اقای سلطاندوست مقدار آب لازم برای ایرواشر رو از فرمول زیر پیشنهاد می کنه:

    gpm=cfm/1000*(DB entrin air-DB discharge air)/500
    که منطقی به نظر میاد.
    ویرایش توسط hajit : 09-12-2012 در ساعت 05:52 PM
    ehsan-inventor likes this.

  11. #11
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط rahjou نمایش پست ها




    تخمین ظرفیت ایر واشر :

    CFM = FT3 / N

    CFM : ظرفیت هوادهی مورد نیاز
    FT3 : حجم فضای مورد نظر
    N : تعداد دفعات تعویض هوا در دقیقه( دمای خشك طراحی منهای دمای مرطوب طراحی)

    N = F0db-F0wb


    تعیین دمای خشك خروجی از هواشوی :

    T2 = T1 - ( T1-T3 ) × E

    T1 : دمای خشك هوای ورودی
    T2 : دمای خشك هوای خروجی
    T3: دمای مرطوب هوای ورودی
    E : بازده


    تعیین مصرف آب هواشوی بر حسب gpm :

    = ( CFM / 1000 ) × ( T2-T1/500 ) مقدار آب تبخیر شده از هواشوی

    T1 : دمای خشك هوای خروجی
    T2 : دمای خشك هوای ورودی
    مهندس رهجو جان منظور از دما خشک طراحی دمای حدود 80-85 درجه فارنهایت هست دیگه که وت بالب حدود 65-60فارنهایت داره و مربوط به محیط داخل فضا هست و نه دمای هوای محیط خارج. درست میگم؟؟؟؟؟

  12. #12
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    آقایون مهندسین منظور از ایرواشر تک بانکه و دو بانکه چیه؟ تاثیرش توی کارکرد ایرواشر چیه؟

  13. #13
    مدیر بخش برق و الکترونیک
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    62
    ميزان امتياز
    10
    keihancpu is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط hajit نمایش پست ها
    آقایون مهندسین منظور از ایرواشر تک بانکه و دو بانکه چیه؟ تاثیرش توی کارکرد ایرواشر چیه؟
    منظوراز بانکها واحدهای اسپری آب هستند

  14. #14
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    ممنون میشم بیشتر توضیح بدید آقای کیهان.

  15. #15
    مدیر بخش برق و الکترونیک
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    62
    ميزان امتياز
    10
    keihancpu is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط hajit نمایش پست ها
    ممنون میشم بیشتر توضیح بدید آقای کیهان.
    ساده ترین نوع ایرواشر،ایرواشر های تک بانکه(با یک نازل اسپری کننده) هستند که معمولا طول اون به 1.5 تا 2 متر میرسه
    افزایش بانکهای ایرواشر بازدهی دستگاه رو افزایش میده
    ایرواشرهای دوبانکه معمولا در جاهای استفاده میشن که rh بالایی مورد نیاز باشه
    rahjou likes this.

  16. #16
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط keihancpu نمایش پست ها
    ساده ترین نوع ایرواشر،ایرواشر های تک بانکه(با یک نازل اسپری کننده) هستند که معمولا طول اون به 1.5 تا 2 متر میرسه
    افزایش بانکهای ایرواشر بازدهی دستگاه رو افزایش میده
    ایرواشرهای دوبانکه معمولا در جاهای استفاده میشن که rh بالایی مورد نیاز باشه
    ممنون. حالا می خوام بدونم برای یه سولۀ صنعتی که هدف، صرفاً خنک کردن سوله در فصل تابستون هست، یک ایرواشر تک بانکه کفایت می کنه یا عامل دیگه ای در انتخاب یک بانکه و دو بانکه دخیله؟

  17. #17
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    400
    ميزان امتياز
    188
    GeNeRaL has a spectacular aura about GeNeRaL has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط hajit نمایش پست ها
    ممنون. حالا می خوام بدونم برای یه سولۀ صنعتی که هدف، صرفاً خنک کردن سوله در فصل تابستون هست، یک ایرواشر تک بانکه کفایت می کنه یا عامل دیگه ای در انتخاب یک بانکه و دو بانکه دخیله؟
    با سلام خدمت دوستان عزیز، تنها عاملی که در تک یا دو بانکه بودن هواشو موثر است رطوبت محیط داخل و بار های نهان و محسوس است.

    اما جز در موارد رطوبت زنی و خاص از هواشوی دو بانکه استفاده نمی شود.

  18. #18
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    پایتخت
    نوشته ها
    63
    ميزان امتياز
    10
    hajit is on a distinguished road

    پیش فرض

    آقایون چهار تا سوال:
    1- با توجه به اینکه ایرواشر کلاس 8 حدود 90% و ایرواشر کلاس 6، حدود 60% ضریب بازدهی دارن، به نظرتون چرا ایرواشر کلاس های 6 و 4 تولید میشه؟ مگه بهتر نیست از ایرواشر کلاس بالاتر (8) استفاده کرد که حجم دستگاه بی خودی بزرگ نشه؟!
    2- برای تهران، در یک فروشگاه سقف بلند اگر بخواهیم از ایرواشر استفاده کنیم، کدوم کلاس رو باید انتخاب کنیم و چرا؟
    3- هنگام روشن بودن دستگاه در فصل تابستان، وقتی دمای داخل فضا به دمای نرمال میرسه (مثلا 80 درجه فارنهایت)، برای جلوگیری کردن از بالا رفتن رطوبت سالن باید چی کار کرد؟ به ایرواشر فرمان داد پمپ آب رو خاموش کنه یا اینکه فن های تخلیه هوا که در سالن کار گذاشته شدن به کار بیفتن؟
    4- مقدار هوای تخلیه شده توسط اگزاست فن های سالن باید چه کسری از هوای رفت ایرواشر (هوای ورودی به سالن) باشه؟
    ممنون!

  19. #19
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    501
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط hajit نمایش پست ها
    آقایون چهار تا سوال:
    1- با توجه به اینکه ایرواشر کلاس 8 حدود 90% و ایرواشر کلاس 6، حدود 60% ضریب بازدهی دارن، به نظرتون چرا ایرواشر کلاس های 6 و 4 تولید میشه؟ مگه بهتر نیست از ایرواشر کلاس بالاتر (8) استفاده کرد که حجم دستگاه بی خودی بزرگ نشه؟!
    2- برای تهران، در یک فروشگاه سقف بلند اگر بخواهیم از ایرواشر استفاده کنیم، کدوم کلاس رو باید انتخاب کنیم و چرا؟
    3- هنگام روشن بودن دستگاه در فصل تابستان، وقتی دمای داخل فضا به دمای نرمال میرسه (مثلا 80 درجه فارنهایت)، برای جلوگیری کردن از بالا رفتن رطوبت سالن باید چی کار کرد؟ به ایرواشر فرمان داد پمپ آب رو خاموش کنه یا اینکه فن های تخلیه هوا که در سالن کار گذاشته شدن به کار بیفتن؟
    4- مقدار هوای تخلیه شده توسط اگزاست فن های سالن باید چه کسری از هوای رفت ایرواشر (هوای ورودی به سالن) باشه؟
    ممنون!
    1-بله همنطور كه گفته شد ايرواشرها داري سه كلاس كاري مي باشند كلاس چهار - شش -و هشت
    كه كلاس شش ان داري نازل هاي يك رديفه مي باشند كه عموما به ازاي هر 1000 سي اف ام 4 جي پي ام اب لحاظ ميشه و براي كلاس هشت كه داري دو رديف نازل مي باشند به ازاي هر 1000 سي اف ام حدود 10 جي پي ام اب براورد مي شود . عموما در ايران بيشتر از كلاس هاي چهار و شش استفاده مي كنند - در دسته كلاس چهار ايرواشر ها كولر ابي و زنت جا مي گيرند - و كلاس شش كه گفته شد داري يك رديف نازل مي باشند -
    كلاس هشت كه شما بهشون اشاره ميكنيد در صورت تمايل ميتونيد سفارش بديد و باتوجه به نياز شما دستگاه مربوطه ساخته ميشود -
    نكته جالبي كه بد نيست بدونيد در مترو هم براي خنك كاري فضا از ايرواشر استفاده ميكنند و در مترو به هيچ عنوان از سيستم گرمايش استفاده نمي شود
    2-براي تهران كلاس شش جوابگو خواهد بود -دليلي ندارد از كلاس هشت استفاده بشود -باتوجه به اينكه كلاس هشت دو رديف نازل دارد پس ميزان رطوبت رو بالا مي برد
    3-ميتونيد شما ازهيومدستات استفاده كنيد - و وقتي رطوبت نسبي شما داخل فضا زياد شد به فن هاي تخليه فرمان وصل بده و هوا رو تخليه كنه - به مانند استخر ها كه از هواساز استفاده مي كنند
    4-اصولا هوا داخل فضا ميشه مينونه فشار مثبت ، منفي ، وخنثي داشته باشه- بسته به نوع كاربري يكي از سه حالت زير رو انتخاب مي كنيد
    اگه بخوايد فشار هوا داخل مثبت باشه بايد يكم محاسبات كنيد و ببنيد چه مقدار نفوذ هوا به داخل داريد اگر به همان اندازه هوا رو داخل فضا نگه داريد فضاي شما فشار مثبت خواهد شد و از نفوذ هوا مادامي كه فن روشن جلوگيري ميكنه - يعني اگر از يك ايرواشر 10000 سي اف استفاده ميكنيد - وميزان نفوذ هوا شما 1000 سي اف ام مي باشد - شما 9000 سي اف ام رو اگزاست ميكنيد و 1000 سي اف ام نگه مي داريد كه از نفوذ جلوگيري كنه
    و اگه ميخوايد فشار منفي داشته باشيد به صورت تجربي 10 در صد بيش از انچه كه هوادهي ميكنيد اگزاست ميكنيد يعني 11000 سي اف ام
    توجه به نكته امري ضرروي است در صورتي كه اب منطقه مورد نظر كه قرار است ايرواشر در ان استفاده شود داري سختي مي باشد حتما بايد از سختي گير استفاده كنيد زيرا كه در صورت استفاده نكردن باعث گرفتگي نازل ها مي شود - اصولا بهتره از سختي گير استفاده بشه
    براي محاسبه سي ام ام بسته به نوع كابريتون ميونيد به ازاي هر متر مكعب از فضاي كه داريد 8 تا 12 سي اف ام لحاظ كنيد
    بهترين اقليم اب وهوايي در ايران كه سيستم هاي سرمايش تبخيري بلاخص ايرواشر در ان بهترين عملكرد رو داره استان يزد مي باشد
    ویرایش توسط مجیدرحیمی : 06-05-2013 در ساعت 01:33 AM
    hajit likes this.
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  20. #20
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    501
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط bhabdi نمایش پست ها
    دوستان کسی می دونه مصرف آب روزانه یک ایرواشر رو چه جوری میشه حساب کرد؟ چون همانطوری که می دونین مثل کولر این ها یک مخزن دارن ... حالا اینکه حجم آب روزانه مورد نیازشون حدودا چقدره چه طور باید محاسبه بشه؟
    به طور تجربي براي كلاس شش ميزان دبي
    gpm=cfm/125
    و براي كلاس هشت
    gpm=cfm/100