+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 , از مجموع 7
Like Tree2Likes
  • 1 Post By مجیدرحیمی
  • 1 Post By ardestani

موضوع: لوله برگشت آب گرم

  1. #1
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    همه جا...
    نوشته ها
    59
    ميزان امتياز
    10
    mechanic.shima is on a distinguished road

    پیش فرض لوله برگشت آب گرم

    سلام
    لوله آب گرم برگشتی به چه شکلی کشیده میشه؟
    مواردی رو که باید برای رسمش رعایت کنم چیه؟
    با تشکر

  2. #2
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    492
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط mechanic.shima نمایش پست ها
    سلام
    لوله آب گرم برگشتی به چه شکلی کشیده میشه؟
    مواردی رو که باید برای رسمش رعایت کنم چیه؟
    با تشکر
    ترسيم سختي نداره ، به موازات لوله آب گرم مصرفي لوله هاتونو ميكشين -
    چند نكته وجود داره : هرجا موتورخونه دارين برگشت ابگرم بگيريد حتي اگه فاصله موتورخانه از دورترين مصرف كننده كمتر از 100 فوت باشه
    سايز لوله برگشت هميشه دوسايز از لوله اب گرم مصرف كوچك تر خواهد بود
    بسته به پلان ميتونيد برگشت رو تا نزديك شير الات بگيريد يا اينكه نه از رايزر بگيريد -اين ديگه بستگي به پلان معماري داره
    نكات زياد پيچيده اي نداره
    براي محاسبه دبي اونم طبق هندبوك اشري به ازاي هر 20 F.u ابگرم 1 GPM دبي ابي برگشتيتون ميشه
    مثال : ساختماني مسكوني :
    دبي ابگرم مصرفي كل ساختمان 100 اف يو مي باشد .پمپ اب برگشت مصرفي را طراحي كنيد .
    100 تقسيم بر 20 ميشود 5
    يعني پمپي رو انتخاب ميكنيد كه داري دبي 5 جي پي ام باشد
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  3. #3
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    همه جا...
    نوشته ها
    59
    ميزان امتياز
    10
    mechanic.shima is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط مجیدرحیمی نمایش پست ها
    ترسيم سختي نداره ، به موازات لوله آب گرم مصرفي لوله هاتونو ميكشين -
    چند نكته وجود داره : هرجا موتورخونه دارين برگشت ابگرم بگيريد حتي اگه فاصله موتورخانه از دورترين مصرف كننده كمتر از 100 فوت باشه
    سايز لوله برگشت هميشه دوسايز از لوله اب گرم مصرف كوچك تر خواهد بود
    بسته به پلان ميتونيد برگشت رو تا نزديك شير الات بگيريد يا اينكه نه از رايزر بگيريد -اين ديگه بستگي به پلان معماري داره
    نكات زياد پيچيده اي نداره
    براي محاسبه دبي اونم طبق هندبوك اشري به ازاي هر 20 F.u ابگرم 1 GPM دبي ابي برگشتيتون ميشه
    مثال : ساختماني مسكوني :
    دبي ابگرم مصرفي كل ساختمان 100 اف يو مي باشد .پمپ اب برگشت مصرفي را طراحي كنيد .
    100 تقسيم بر 20 ميشود 5
    يعني پمپي رو انتخاب ميكنيد كه داري دبي 5 جي پي ام باشد
    ببینید بخش محاسباتش فعلا مشکل ندارم
    اینکه میگین لوله رو در جهت لوله آب گرم بکشین
    یعنی به همون طریقی که مسیر آب گرم رو مشخص کردم همون نوع مسیر میشه لوله برگشت؟

  4. #4
    کاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    492
    ميزان امتياز
    222
    مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about مجیدرحیمی has a spectacular aura about

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط mechanic.shima نمایش پست ها
    ببینید بخش محاسباتش فعلا مشکل ندارم
    اینکه میگین لوله رو در جهت لوله آب گرم بکشین
    یعنی به همون طریقی که مسیر آب گرم رو مشخص کردم همون نوع مسیر میشه لوله برگشت؟
    بله ، مگه جور ديگه بايد باشه ،- فقط به مصرف كننده وصل نميشه
    بهتره يه نقشه كه اجرا شده باشه رو ببينيند راحت تر ديد ميگيريد ، و مسير بهتر مشخص خواهيد كرد .
    mechanic.shima likes this.
    افتادگي اموز اگر طالب فيضي هرگز نخورد اب زميني كه بلند است

  5. #5
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    May 2012
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    24
    ميزان امتياز
    12
    ardestani is on a distinguished road

    پیش فرض

    با سلام
    اجباری وجود نداره که حتما از مسیر رفت آب گرم باشد فقط کافیست از انتهای آخرین وسیله ای که آب گرم مصرف می کند لوله ای به سایز 1/2 و یا 3/4 تا موتور خانه برگردانید تا آب همیشه در جر یان باشد.
    اینکه دوستمون ذکر کرد در کنار مسیر فت باشد به خاطر سادگی کار است ولی در مواردی می تواند از اخرین مصرف کننده به تنهایی به سمت رایزر برود.
    mechanic.shima likes this.
    با تشکر از استاد خوبم مهندس پیمان ابراهیمی
    http://www.linkedin.com/pub/mohammad...ani/63/68b/b30
    http://www.imenyektasazeh.ir/pages/mech.html

  6. #6
    کاربر سایت
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    محل سکونت
    همه جا...
    نوشته ها
    59
    ميزان امتياز
    10
    mechanic.shima is on a distinguished road

    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط ardestani نمایش پست ها
    با سلام
    اجباری وجود نداره که حتما از مسیر رفت آب گرم باشد فقط کافیست از انتهای آخرین وسیله ای که آب گرم مصرف می کند لوله ای به سایز 1/2 و یا 3/4 تا موتور خانه برگردانید تا آب همیشه در جر یان باشد.
    اینکه دوستمون ذکر کرد در کنار مسیر فت باشد به خاطر سادگی کار است ولی در مواردی می تواند از اخرین مصرف کننده به تنهایی به سمت رایزر برود.
    بله درسته
    من دقیقا همین جمله ای رو میخواستم که شما فرمودین
    ممنونم

  7. #7
    کاربر تازه وارد
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    26
    ميزان امتياز
    10
    civil is on a distinguished road

    پیش فرض

    اگر داکت وسط دیوار باشه

    لوله آبگرم رفت از سمت راست برای سینک و ظرفشویی بره

    واز سمت چپ برای ماشین ظرف شویی بره

    یه لوله برگشت آبگرم کفایت می کنه یا باید دو لولمه برگشت در چپ و راست داشته باشیم؟

    اینکه گفته میشه برگشت آبگرم باید قبل از انشعاب بطرف اولین مصرف کننده گرفته بشه درسته یا نه؟

+ پاسخ به موضوع